調節閥為正反轉兩個觸點驅動,反饋為壓力傳感器,請教各位前輩如何控制這樣的閥門來調節壓力?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52332 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-10 08:33
一般來說是控制流量

常用的方法是用表頭控制,

1.壓力傳感器反饋的值是4~20mA 、1~5V、0~10V.....? 選擇匹配的表頭。

2.設定相對範圍。例:4~20mA = 0~20KG/cm2 ....

3.設定各項參數。如PID.....
樓主留言:
如果我用PID現在要控制兩個邏輯輸出點(壓力不夠驅動加,超過則驅動減,剛好則不驅動,大概邏輯是這樣的),請教這個如何實現。
我是神仙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 613 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2024-08-08
查看我是神仙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-10 10:16
如果我用PID現在要控制兩個邏輯輸出點(壓力不夠驅動加,超過則驅動減,剛好則不驅動,大概邏輯是這樣的),請教這個如何實現
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看leechonghua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-10 10:25
參閱s7-200中的PID-3STEP-NFB 庫,是用于電動閥的!。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52332 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-10 10:46
引用
引用第2樓我是神仙于2017-07-10 10:16發表的  :
如果我用PID現在要控制兩個邏輯輸出點(壓力不夠驅動加,超過則驅動減,剛好則不驅動,大概邏輯是這樣的),請教這個如何實現


一般不會有這種情形。除非一開始選配錯誤。

用兩個控制,會相互干擾,不容易控制。

常用的方式是作一個直通,以電磁閥控制,給予一個基本流量(壓力),但小餘設定值。

其餘部分以 PID控制調節閥調節壓力。