duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 404 點
下載積分: 703 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2024-12-21
查看duquanplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-06 22:58
fx2n掛5個1PG模塊,用步進STL指令編寫,當三個橫塊同時輸出脈沖時,plc出錯。plc診斷結果顯示硬件出錯,看幫助信息,說是看門狗超時,把D8000設為500毫秒,還是一樣。請問是什么原因引起的?有什么好辦法解決?程序5000步。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-07 07:05
2n只能帶4個1PG模塊
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139290 分
在線時間: 6540(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-25
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-07 07:06
你用stl 中間及後段要加ret
其餘你硬體出問題~~老舊
中間晶片無法傳輸~~你要
一個一個測試才知道那個壞掉
2n     8個1PG模塊都沒問題
我用過
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 404 點
下載積分: 703 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2024-12-21
查看duquanplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-07 09:48
不太明白意思。我己經在每個STL程序塊末尾加了ret,但還是不行。老舊晶片不能傳輸,是什么意思?能說詳細點嗎?多謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139290 分
在線時間: 6540(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-25
查看lin10663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-07 10:05
每個擴充模塊前後有晶片通訊~~若損壞則會無法驅動
那屬於硬體方面
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663