泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2216 個
工控威望: 2446 點
下載積分: 11610 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-10-30
查看泰山之石的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2017-07-06 17:39
放個板凳來聽大師講課
sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2017-07-06 18:30
不能用路由器傳輸數據嗎?
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2017-07-07 08:39
引用
引用第19樓jicjic111于2017-07-06 10:30發表的  :
我去年做過37臺和樓主上面一樣的工程,淚奔啊,來來回回搞了八個月,現在遇到我會直接路過。同一型號還好一點,不同型號的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,還有測壓力的,最難搞的有些是單片機,地址等通信參數是不可更改的,幾點建議,1組態軟件用正版的,我一開始用破解的,用下用下,變量參數就不夠用了,通信如果有問題,總是懷疑軟件是不是有問題,自己做個也行,簡單一點用VB做 一個,其實生產要的數據不是很多,2.rs-232-轉RS485可是可以,一個COM端RS485不要連超過5個RS232.不然很慢,28臺分6個COM 端,這樣節約成本,不過很慢很慢。

慢一點倒是無所謂,我這邊主要以產量統計和設備運行情況為主,五秒十秒更新一次都可以,主要是距離有點遠了一兩百米,不確定一根主線能帶動幾臺。
你做的哪個項目電腦到設備距離多少的樣子。
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2017-07-07 08:55
引用
引用第22樓1989feng于2017-07-06 15:30發表的  :
PLC軟件的PLC參數設置站號1 2 3 4 5 6 7。。。。28

我的plc沒有485接口的,是由232轉成485的,所以plc設置里面沒有站號設置的
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2017-07-07 08:57
引用
引用第20樓john42tw于2017-07-06 13:08發表的  :


既然要轉485 為何不轉Enternet ?

還不是給老板省錢啊,232轉485比轉以太網要便宜好多好多!
flycloudy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 8198 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2017-11-22
查看flycloudy的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2017-07-07 09:09
引用
引用第17樓yuxin__li于2017-07-06 09:33發表的  :

我也覺得夠嗆啊,現場都是設備,環境肯定比較差的。
其實在plc上面加個以太網模塊最省事了,但是成本太高了,用485轉光纖成本怎么樣



好幾年前做的工程了,485轉光纖就是電腦和設備端各一個就可以了,我記得那時候一對是2400,現在應該更便宜,關鍵是還要架設光纖和熔接比較麻煩。我看你的總距離還是在可接受范圍內,可以考慮用純銅I芯,內芯粗一些的屏蔽雙絞線,然后末端加個120歐的電阻應該能解決,不行到時候再考慮光纖轉換。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2017-07-07 09:17
    引用
    引用第29樓flycloudy于2017-07-07 09:09發表的  :



    好幾年前做的工程了,485轉光纖就是電腦和設備端各一個就可以了,我記得那時候一對是2400,現在應該更便宜,關鍵是還要架設光纖和熔接比較麻煩。我看你的總距離還是在可接受范圍內,可以考慮用純銅I芯,內芯粗一些的屏蔽雙絞線,然后末端加個120歐的電阻應該能解決,不行到時候再考慮光纖轉換。

    屏蔽雙絞線純銅的,大概多粗比較合適,我試一下吧,我就怕28臺帶不起來,不行的話多分幾路總線吧。
    我現在也糾結啊,用485省一點成本,實在不行用232轉網口吧,多個幾千塊錢
    flycloudy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 8198 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2017-05-31
    最后登錄: 2017-11-22
    查看flycloudy的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2017-07-07 09:25
    還有一種辦法是采用以太網轉串口服務器來實現,這個也不貴,1轉8的也就不到600吧,電腦到設備層用以太網,在設備層用串口,以前用過MOXA的和?档亩荚诠こ虒嶋H中應用過,這個設備的最大弊端是運行一段時間之后會死機,需要對串口服務器重新上電,防雷效果也不好,因為我們的設備是要求通訊可靠性比較高的,最后放棄這種方案的繼續使用了。根據你的現場情況,可以考慮在設備層使用交換機,設備之間采用1轉1,或者1轉2的串口服務器來實現,也許這個方案對你真的可行哦。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    flycloudy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 8198 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2017-05-31
    最后登錄: 2017-11-22
    查看flycloudy的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2017-07-07 09:27
    引用
    引用第30樓yuxin__li于2017-07-07 09:17發表的  :

    屏蔽雙絞線純銅的,大概多粗比較合適,我試一下吧,我就怕28臺帶不起來,不行的話多分幾路總線吧。
    我現在也糾結啊,用485省一點成本,實在不行用232轉網口吧,多個幾千塊錢


    建議你用1.0以上的,,一般通訊使用的是0.5的。
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2017-07-07 10:36
    引用
    引用第31樓flycloudy于2017-07-07 09:25發表的  :
    還有一種辦法是采用以太網轉串口服務器來實現,這個也不貴,1轉8的也就不到600吧,電腦到設備層用以太網,在設備層用串口,以前用過MOXA的和海康的都在工程實際中應用過,這個設備的最大弊端是運行一段時間之后會死機,需要對串口服務器重新上電,防雷效果也不好,因為我們的設備是要求通訊可靠性比較高的,最后放棄這種方案的繼續使用了。根據你的現場情況,可以考慮在設備層使用交換機,設備之間采用1轉1,或者1轉2的串口服務器來實現,也許這個方案對你真的可行哦。

    我這邊每臺設備間距8米左右,估計還是用一轉一的比較方便。我再考慮下用485的方案的可行性,實在不行就用232轉以太網來實現吧。
    真心感謝你了!
    joker1874
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 804 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2017-01-12
    最后登錄: 2023-08-29
    查看joker1874的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2017-07-07 14:50
    引用
    引用第6樓yuxin__li于2017-07-06 07:34發表的  :

    轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
    電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
    還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!



    組態王最近剛弄過,一個com口只能接16個485,他們技術員建議最好不要超過6個,moxa板卡轉485的有的,最多一個板卡可以轉多路485,你可以買幾張板卡,然后轉出來
    板卡不貴,加上串口線大概400左右一套。
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2017-07-07 16:19
    引用
    引用第34樓joker1874于2017-07-07 14:50發表的  :


    組態王最近剛弄過,一個com口只能接16個485,他們技術員建議最好不要超過6個,moxa板卡轉485的有的,最多一個板卡可以轉多路485,你可以買幾張板卡,然后轉出來
    板卡不貴,加上串口線大概400左右一套。

    因為我的28臺設備只有232接口,除了板卡外,還要另外買232轉485的轉換器,便宜的的無源轉換器我又怕接不了幾臺,貴的一百多成本又高了。