yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-05 17:21
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
joker1874
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 804 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2023-08-29
查看joker1874的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-07 14:50
引用
引用第6樓yuxin__li于2017-07-06 07:34發表的  :

轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!



組態王最近剛弄過,一個com口只能接16個485,他們技術員建議最好不要超過6個,moxa板卡轉485的有的,最多一個板卡可以轉多路485,你可以買幾張板卡,然后轉出來
板卡不貴,加上串口線大概400左右一套。