duanfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 523 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-01-13
最后登錄: 2021-07-13
查看duanfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-01 14:27
圖片:
各位大哥:
我有一塊電路板,請看附件圖紙
我想提高1腳與2腳之間的輸出電壓
是不是把VR2的電阻調小就可以了!
或者有其它辦法提高1腳與2腳之間的輸出電壓的方案嗎!
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-01 14:32
69r8選擇2k或500,再調
江流天地外
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 635 點
下載積分: 240 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2024-11-05
查看江流天地外的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-01 15:24
從圖上看只要調小時VR1,VR2電阻值,3腳電壓就升高了。69 R8是互鎖的一對常開與常閉觸點吧。還有69R8觸點接觸是否完好,接觸不好的話壓降太大,3腳電壓過低,2腳電壓就上不去了。
樓主留言:
熱心助人!
[ 此帖被江流天地外在2017-07-01 15:30重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-01 19:00
看了您的要求,但不知道您的用意是什么,如果不考濾這些,只要單純的提高1腳與2腳的電壓,可以在1腳與1K 3W MASER VR的1端之間串一個電阻,至于選擇多大的電阻,要根據您的要求來定!這樣,2腳的電壓最小時就不是0V了!
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-01 21:00
不知你提升1-2腳的電壓目的是什么?如果僅是為了改變電壓而調節,把VR2的電阻調小就可以了。

從圖紙來看,69R8是兩種固定電壓的快速變換選擇,按下之前一種,按下之后又一種。這兩個電壓大小分別由VR1、VR2調節,而MSTER VR(外置電位器)是在前面兩種電壓的基礎上再進行調節。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(duanfei) 分析得非常正確
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-07-01 22:21
    這應該是一個通過電壓值變化進行調速的裝置吧?俺的理解是,VR是外接調速用1K電位器,VR1,VR2只是一個精調和粗調用降壓電位器(粗調的壓降范圍大一些,可以調整出從0到更高的速度,但因速度范圍大,調整準確度可能低一些,但是精調壓降范圍小一些,這樣可以降低最高的調整速度,更精確的確認低速情況下的分辨率)。而那個69R8應該是一個互鎖開關,用于選擇精調還是粗調。
    用歐姆定律,69R8未按下時,4腳串接的VR2參與電路中,VR2串接的電阻值范圍0~500歐,即可以在VR的3端獲得10~15V的電壓值,那么1,2間的最高電壓值也應該可以在0-VR的3端可以獲得的最高電壓這范圍內實現,即VR2是調整可以出現最高速度的調整電位器(即2點調速輸入點可以出現的最高電壓)要想升高整個設備可以出現的最高速度可以調整VR2獲得。
    VR1為2K電位器,假如69R8按下,串入VR1電位器斷開VR2的話,因VR1的最高阻值為2K,則VR的3端可以得到5~15V的電壓值,即可以將VR的最高電壓降低到5V,這樣1,2腳間的電壓范圍也可以在更小的范圍內通過VR變化,可以調整出更精確地低電壓值,但是是以損失可調最高電壓為代價,所以俺定義為精調。
    那么問題來了,樓主能不能確認2端可以輸入的最高電壓是多少(這要看控制的速度值),如果確認了正常狀態下的最高值,則調VR2的阻值使1,4腳間的電壓值到此電壓值。然后確認需要細致調整的低速狀態下的電壓值(即需細致調整的最高速度值的電壓值),調整VR1讓1,3腳到此電壓值。
    [ 此帖被靜夜思飄在2017-07-01 22:45重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(duanfei) 真誠感謝!
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-07-01 22:52
    你圖上用藍筆寫的電壓值好像調反了,還有就是4-1間電壓值按圖上的電阻值計算的話,不會出現不到8V的情況吧?因為最低也應該是10V。這應該是VR1的觸電接觸不良,建議更換或者打磨一下觸點。假如仍然電壓過低,可能是2端輸入不是高阻狀態,即可能線路板有問題,比如板上線間有污物及某個元器件有問題。
    正常的調整,4腳電壓應高于3腳電壓。因為3腳應該可以獲得更低的電壓值用于低速細調(按下69R8)。
    不好意思,沒看到15V還穿接了一個470的防過壓電阻,這樣上面計算的最高電壓值因此電阻的串入有近3.7V左右的壓降,
    這樣只是說調VR2調高4,1間的電壓值高于3,1間電壓值才是正確的調整方法,否則就失去了VR1和VR2當初設立的意義了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(duanfei) 真誠感謝!
    xiakebiao
    工控老人
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1158 個
    工控威望: 8697 點
    下載積分: 96310 分
    在線時間: 845(小時)
    注冊時間: 2008-12-21
    最后登錄: 2023-07-10
    查看xiakebiao的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-07-02 10:12
    這是一個線速度給定電路,69R8可能是一個速度選擇開關,比如可以是手動/自動速度,也可能是正常/故障速度。要增加2點電壓,可以調小VR1/VR2的阻值,也可以在1腳串接一個500歐左右的可調電阻。