hugui308
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 366 點
下載積分: 35741 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2010-05-31
最后登錄: 2024-11-02
查看hugui308的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 10:23
用AD模塊怎么讀電阻值,有什么方法,
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137618 分
在線時間: 6477(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-08
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-25 10:27
精度不高~~不行用那
電阻RANGE太大了
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-25 10:30
把電阻接上電壓,檢測電流!也可以接成橋式,檢測電壓。當不要用熱電阻模塊檢測,因為是非線性的。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-25 11:19
將電阻接入恒流源,然后測電壓。

我一般是用歐姆表測試阻值,然后將PASS和FAIL信號給PLC。

個人意見,僅供參考。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-26 10:44
再串固定電阻,兩個通道檢測被測電阻和固定電阻電壓,換算一下就出來了。串多大電阻多大電源就自己算算再選就行了
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1783 個
工控威望: 2037 點
下載積分: 2651 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-08
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-26 13:08
電阻值之比是2000倍,測個屁,plc的模擬量沒有這么高的精度。