威綸觸摸屏可以同時與FX3G和FX3U進行通訊嗎?一個屏帶兩個PLC,知道怎么弄的說一下,非常感謝
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13533 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-11-04
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-20 08:24
網口,232,422,485.有什么接口就用什么接口,沒有就加模塊。屏設置好就行!
ling450923
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 107 點
下載積分: 709 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-11-24
最后登錄: 2023-10-04
查看ling450923的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-20 08:37
485通訊,能具體點不
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-20 15:16
可以讓2個PLC做通訊 然后PLC和主站通訊 也可以實現 不過可能速度會有點慢 不行你就買觸摸屏帶這種功能的
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-11-04
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-21 10:11
搜索一機多屏,里面有講到多機多屏。
[ 此帖被hardy_6817在2017-06-21 10:18重新編輯 ]
ning244687
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 120 點
下載積分: 674 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2020-11-20
查看ning244687的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-21 10:20
查下你用的觸摸屏的功能,幾個串口,一般都有兩個,在屏那里設置(串口對應的485/232)就OK,很簡單。不用加其他硬件
用心回復
大道至簡
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-10-31
查看用心回復的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-23 10:02
用通訊模塊,RS485或者232口可以外接。



CPU224以上都有兩個通信口,一個接上位機,一個接觸摸屏。
CPU224以下的只有一個通信口,如果要實現上位機和觸摸屏,那么你可以擴展EM277,CP243-1模塊,一個接上位機,一個接觸摸屏。
微信公眾號:DTD110HF