樓主  發表于: 2017-05-23 09:50
伺服只在下班前10分內報警12.0,再次上班后一直正常,請教大神有沒有簡單、有效的處理方法?
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-23 10:06
下載一個伺服監控軟件,就知道什么問題了
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-23 10:32
下班前10分鐘,估計你關其他設備引起電壓變化了,伺服報了過電壓保護
樓主留言:
我們分析也是這個原因,但是不知道如何改善?