大家幫我看下我編的這個控制機械手的梯形圖對不對.我新手,不會仿真.謝謝
過程:  啟動:X0啟動+X2取料下限+X3橫臂左限
啟動→夾緊→(2S后)→上升→右行→下降→松開→(2S后)→上升→左行→下降  (全程完)

X0  啟動                    Y0  左行
X1  上限                    Y1 右行
X2  下限                    Y2  上升
X3  左限                    Y3  下降
X4  右限                    Y4  夾緊
X5  停止                   






 
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-25 20:28
我看了下  你的X3是一直在接通狀態嗎  如果不是那你怎么可以左限右行呢 還有就是下面的右限左行 都是怎么接同的呢  那你其他的動作有是怎么來的呢 
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-25 20:34
標號24處不是有右行的Y1的自鎖嗎,不用一直處在接通狀態啊
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-26 05:20
是啊 我是說你不接通X3怎么會有自鎖呢 
hulianxin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 271 點
下載積分: 815 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-11-16
最后登錄: 2024-08-09
查看hulianxin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-26 08:38
好想程序動作和要求不一至呀,左行和下降會同時吧.好好看一下啦.
x5186
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看x5186的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-26 16:15
粗略的看了一下,如果四個限位開關都沒動作,你如何啟動。
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-26 19:37
粗略的看了一下,你的程序如在中途停電在啟動,你想想后果是??????
caocaozxh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看caocaozxh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-27 20:28
   
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-07-01 18:40
真不好意思讓大家見笑了,我的這個程序錯得太嚴重了,我再閉門修煉先。。。。。。。。。
珠峰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 185 點
下載積分: 650 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2013-04-17
查看珠峰的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-07-04 09:55
你編程的時候在每一個動作前加上注釋先........
這樣你就會明白自己在干什么了
lgf1008
危機=機會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 457 點
下載積分: 511 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-05-26
最后登錄: 2023-06-20
查看lgf1008的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-07-04 12:16
這個程序不能用
kimura1981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kimura1981的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-04 12:34
最好不要用SET RESET。用線圈!不要一步一步的做,用互鎖比較好一點。每個元器件的動作的結構是:1、自動運行條件  2、手動運行條件、3、回原位條件    1&2&3共同互鎖條件(防止干涉)。然后用上述條件自鎖命令,這樣的結構掉電重啟后,即可以繼續運行,也可以回原位重新運行。  這個結構是日本電氣工程師PLC編寫的基本結構。希望可以幫助新人思考