FX3U以上機型是可以支持位修飾,比如OUT   M10Z0.而FX1N和FX2N是不支持這樣的,用什么辦法能達到相同的效果?





、
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-18 17:05
可以啊,怎么會說不可以呢?
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-19 13:02
FX1S,FX1N,F(xiàn)X2N這些都是不支持的,只有FX3u以上型號才可以,
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-19 13:34
我剛才在軟件上試了一下,貌似2N及以下只是支持寄存器變址,位變址好像不支持,輸不進去,像K1M100Z0這種還是能輸入進去的
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-22 13:12
引用
引用第3樓ge4856254于2017-05-19 13:34發表的  :
我剛才在軟件上試了一下,貌似2N及以下只是支持寄存器變址,位變址好像不支持,輸不進去,像K1M100Z0這種還是能輸入進去的

K1M100Z0是讀取M狀態當數據,我是要Z0變址改變M的輸出,功能不一樣啊,難道只能用比較指令一個一個去比較Z0等于幾,M就輸出幾
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 3830 點
下載積分: 2973 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-05
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-22 20:30
用譯碼指令,DECO D0 M0 K4,D0等于15以內的數據,M0到M15接通,完全可以達到你需要的要求