scauwzj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-04
最后登錄: 2017-05-18
查看scauwzj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-16 08:51
各位工控人好,我現在用的是三菱MR-JE-200A伺服放大器驅動電機,但是SON一接地(還沒有開始發脈沖),電機就會猛地跳一下,好像是軸轉得太快了,之后會顯示AL52.5警告。
AL52.5警告是滯留脈沖過大,我將CR接地,把滯留脈沖清0再嘗試,還是會顯示該警告。
重新檢查了接線以及把加減速時間常數調大到2000,還是不行 。
請教各位,這個問題應該怎么解決?謝謝。  
jeremy719
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 104 點
下載積分: 3121 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2015-04-25
最后登錄: 2024-09-25
查看jeremy719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-16 10:12
接線問題 SON - DOCOM
scauwzj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-04
最后登錄: 2017-05-18
查看scauwzj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-16 11:17
引用
引用第1樓jeremy719于2017-05-16 10:12發表的  :
接線問題 SON - DOCOM


謝謝回答。檢查了,的確接的是DOCOM,電機還是會跳一下。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-16 16:41
SON  不是使能?  你的電機是帶剎車的? 帶剎車的好像會有這種現象
guti2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 301 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2016-11-08
最后登錄: 2024-04-29
查看guti2008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-17 11:10
SON線先不接,通過參數PD01把SON設成自動ON的,試試看問題出在哪里
scauwzj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-04
最后登錄: 2017-05-18
查看scauwzj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-17 12:40
引用
引用第3樓wangnaizhi于2017-05-16 16:41發表的  :
6樓  發表于: 2017-05-17 12:48
引用
引用第4樓guti2008于2017-05-17 11:10發表的  :
SON線先不接,通過參數PD01把SON設成自動ON的,試試看問題出在哪里


好方法!
ehlonna
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 99 點
下載積分: 461 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2015-08-30
最后登錄: 2020-07-29
查看ehlonna的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-01 11:13
兩個伺服編碼器線插錯了?
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-02 08:06
UVW接錯了吧
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1781 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 2647 分
在線時間: 2201(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-06
查看eledesigner的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-09 11:55
主回路UVW接錯了。
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-09 16:18
UVW接錯了????拆了編碼器???