受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2017-10-27 15:53
引用
引用第48樓戇獅于2017-10-27 13:49發表的  :
一開始想的是怎么將產品怎么送上稱重,原來是連電機傳送帶一起稱了。好方法,只要稱重反應夠快穩定夠快是應該可以的

這得多平穩的皮帶和電機,電機和傳動機構隨便都是幾公斤吧,大量程,還要精度高?我是沒搞過稱重
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-06
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2017-10-27 17:12
關鍵在于機械結構,電氣容易。
.com.cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 171 點
下載積分: 927 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2022-09-09
查看.com.cn的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2017-10-27 20:15
100/每分鐘0.1克精度,難度很大,PLC AD模塊即使能響應誤差也很大,還有環境溫度等等因數會引起AD偏移。
PLC最快做過50/min精度0.5克,誤差0.5克