小飛哥飛
級別: 探索解密
![]() |
![]() [ 此帖被小飛哥飛在2017-05-01 15:32重新編輯 ] |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
如果要求這么高,不如用西門子這類牌子,裝個計數器,達到壽命次數,就更換掉。 不知道監測電流或者觸點溫度可不可以? 樓主留言:我使用的次數預遠沒有達到壽命值。 |
|
---|---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
買牌子好一點,定時更換。 樓主留言:都是半年一換,依然還是會出現這樣的問題。 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
![]() ![]() |
平時靠旁邊的NO提供訊號則可 要求高的話~追加AD則可 樓主留言:我就是想同時監測線圈得電,主觸點也可靠的接觸,接觸不好立馬給個警報信號。 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
主觸點根據不同負載特性決定了使用壽命,靠帶負載開關實驗或經驗值可預測適用壽命,實際最好的辦法就如2、3樓所言 如果實際使用壽命只有1/3,排除接觸器自身品質,可以肯定是你的配置不合理,看樓主所說是帶直流負載,負載是電機嗎?如果是電機,可在接觸器上反向并聯續流二極管 樓主留言:我已經換的很勤了,半年一換,觸點壽命是10萬次,但使用到的不到三分之一 [ 此帖被qianyonggang在2017-05-01 21:12重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
米洛斯公牛
級別: 論壇先鋒
![]() |
用缺相保護器,三個互感器任何一個檢測不到電流就會報警。 樓主留言:主觸點也是通DC24V,不是三相電源 |
---|---|
|
shmu-g
級別: 略有小成
![]() |
買個繼電器模塊(用光耦隔離的,晶體管驅動的才幾塊錢),把輸入端并聯到你要監控的觸點上,接觸不良的時候就會有電壓觸發繼電器模塊,繼電器模塊隨便你驅動啥類型的報警電器。非常簡單 |
---|---|
|