wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-05-04 10:18
樓主說的這種情況多發生在調整帶寬很大的場合,我司有一臺設備,高帶時皮帶可達到450米/分,低速時又特別慢,在這種情況下,時間一長,電機因散熱不良,將電機風葉都化了,線圈也燒過。
小飛哥飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 132 點
下載積分: 762 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-01-24
最后登錄: 2021-06-23
查看小飛哥飛的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-05-04 10:23
變頻器帶普通電機不能長時間低轉速運行的,這個你可以查看下普通電機和變頻電機的區別,普通電機在低轉速長時間運行散熱條件很差,溫升很快,所以繞組會燒。
十八皇子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 539 點
下載積分: 16590 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-03-28
最后登錄: 2024-05-17
查看十八皇子的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-05-06 16:12
我公司也一直使用變頻器控制普通電機,也沒有出現樓主所遇到的問題,樓主所使用的變頻器是哪個廠家的?再就是功率電流啥的的是否與電機相符,另外一點還需要注意變頻器控制普通電機時,不能長時間處于低俗運轉狀態。
  • «