• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-05 14:48
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
    可控硅模塊控制電加熱管,可控硅型號,溫控型號如圖所示, 求解這個溫控如何觸發可控硅通斷?這個指示燈怎么才亮?

   第一次用這個東西,買回來一竅不通,請各位師傅指教下。  謝謝!


補充一下我的目的是實現36KW三相220V發熱管分三段來控制溫度,也就是12KW /段, 每段電流也就18A左右,感覺翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新編輯 ]
18535550821
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 364 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2016-03-27
最后登錄: 2024-12-11
查看18535550821的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-05 15:02
可控硅G1 K1需要直流電壓來觸發
樓主留言:
真誠感謝!
這是賣電器的直接給我配套的,這個溫控表沒這個觸發功能嗎?或者我另加多少伏直流電壓來觸發?
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-05 15:45
我直接用24V開關電源 正負分別接在G K,指示燈亮了, 這樣使用會有問題嗎?
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-05 16:29
    再請教一下,如果我利用溫控的常開觸點來控制中繼,中繼輔助觸點NO接開關電源+24V接到G極,K極接負來觸發可控硅。
   那么請問我用智能溫控表還有何意義?選用幾十塊的不就好了何必花幾百塊?
   利用可控硅來通斷加熱跟接觸器機械式通斷對比,除了壽命長,簡易,還有啥特別的優點?
   我很疑惑是不是可控硅跟智能溫控表我的使用方法錯誤了?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 3490(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-27
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-05 17:03
你用可控硅,太麻煩,還是固態繼器簡單,380V---100A  DC5-----24V
樓主留言:
真誠感謝!
廠家要求的,沒辦法,可控硅控制,PID溫控,個人認為廠家選這個的原因是因為他們廠里有一套上千萬的搪瓷設備.所以給他做個幾萬塊的設備 也得模仿他們的控制柜。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-04-05 17:16
1.可控硅是無觸點的,不存在開關時的噪音,接觸器的噪音你懂得。so 接觸器只能做到ON/OFF控制,要PID控制只能可控硅;
2.可控硅的導通時間常數比繼電器快很多,開關速度就象一個汽車和一個自行車的速度;
3.可控硅有SSR和SCR的區別,SSR就是關斷型的,SCR屬于調壓型的,SCR就象你的電動車,通過轉把可以控制快慢,是很緩和的。
      
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-04-05 17:17
把一個可控硅的K1接溫控器的K1 G1接G1 依此按好另外二個可控硅就可以了。記住評分。
18535550821
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 364 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2016-03-27
最后登錄: 2024-12-11
查看18535550821的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-04-05 17:42
說明書
附件: 5332889652c4f.zip (1546 K) 下載次數:92
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(y812970659) 真誠感謝!
    cjm1234
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2277 個
    工控威望: 17166 點
    下載積分: 2641 分
    在線時間: 3490(小時)
    注冊時間: 2014-01-09
    最后登錄: 2024-12-27
    查看cjm1234的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-04-05 17:57
    固態繼電器就是可控硅,輸出AC380V--100A,DC5V---24V,溫控器輸出有繼電器,DC12V兩種功能,又簡單。
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 48665 分
    在線時間: 556(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-11-18
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-04-05 18:17
    引用
    引用第8樓cjm1234于2017-04-05 17:57發表的  :
    固態繼電器就是可控硅,輸出AC380V--100A,DC5V---24V,溫控器輸出有繼電器,DC12V兩種功能,又簡單。

    我也同意樓主的主意,運用儀表的PID控制模式去控制固態繼電器,實際產生的效果是一樣的。
    leechonghua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 762 個
    工控威望: 1855 點
    下載積分: 2307 分
    在線時間: 1062(小時)
    注冊時間: 2011-06-01
    最后登錄: 2024-12-26
    查看leechonghua的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-04-05 22:10
    應該用雙向可控硅電熱調功。
    騎著兔子攆狗
    初學,請多關照!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 244 個
    工控威望: 370 點
    下載積分: 11699 分
    在線時間: 288(小時)
    注冊時間: 2015-12-07
    最后登錄: 2024-12-22
    查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-04-05 22:45
    這種模控制信號應該是電壓型的,用溫控儀控制需要選對應的型號或更換溫控儀輸出模塊。
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go