az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-03 13:01
三菱F740變頻報警EGF,按不到參數249是什么問題?160參數也設置的0(顯示所有參數)
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 3829 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-01
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-03 14:54
顯示E.GF是故障代碼     E.GF的意思是 輸出側接地故障過電流 保 護 。先排除電機接地的地方  如果電機斷開換一樣就是變頻器故障 需維修
聯系電話15071699246,QQ296686949
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 440 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-02
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-03 16:07
拆掉負載線,讓變變頻器空載試,還報警換一臺試試
az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-03 17:11
報警了兩次 復位之后開起來又是正常的,所以想看下249代碼有無保護,始終調不到249代碼,247代碼過了就直接250代碼