lingqi924
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 194 點
下載積分: 674 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2024-12-24
查看lingqi924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-28 19:13
三菱FR-E740 11KW變頻器,接了一個47歐姆2KW鋁殼制動電阻,把P30設置為1,P70設置為10%,為什么制動電阻不發熱,也沒有起到制動作用,電阻是萬用表測是好的,正反轉頻繁規律切換,大概兩到三秒一切換。有沒有大師知道是什么原因??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-28 20:30
1、檢查接線
2、查看PR30有沒設置為1,并合理設置PR70。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-28 20:59
剎車電阻只是個擺設,沒有用,不信拆掉試試。
duafol
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 240 點
下載積分: 391 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-08-01
最后登錄: 2024-06-09
查看duafol的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-28 21:12
檢查接線
lingqi924
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 194 點
下載積分: 674 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2024-12-24
查看lingqi924的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-29 09:27
接線正常P+和PR,p70也設置6% 3% 10% 20%都設置過,一個點的加和減