樓主  發表于: 2017-03-27 16:27
圖片:
已知伺服編碼器分辨率為131072 絲桿螺距為10MM.我想把脈沖換算成行程mm
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-27 19:31
沒錯, 脈沖當量=1um=10000um/131072plsX CMX/CDV

所以  CMX/CDV=131072/10000
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(蒲城風信子) 真誠感謝!
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-03-27 19:32
    另外 電子齒輪比是有范圍的  不是你設置多少都可以   具體范圍請查閱伺服手冊
    蒲城風信子
    微信QQ1733946494
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 554 個
    工控威望: 776 點
    下載積分: 1304 分
    在線時間: 284(小時)
    注冊時間: 2014-12-11
    最后登錄: 2024-11-06
    查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-03-27 20:04
    我查了三菱MR-JE系列手冊在范圍內,電子齒輪比。請教下我想把頻率單位換算成MM/S顯示在觸摸屏。我查了下 工作臺速度=頻率*脈沖當量*60*60(MM/S)。不知道對不對,我這里減速比位1;9.。絲桿螺距為10MM。在算速度時需不需要考慮進去
    蒲城風信子
    微信QQ1733946494
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 554 個
    工控威望: 776 點
    下載積分: 1304 分
    在線時間: 284(小時)
    注冊時間: 2014-12-11
    最后登錄: 2024-11-06
    查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-03-28 07:29
    😂😂😂😂😂
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-03-28 11:14
    減速比當然要算進去