jiangjiadong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 604 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2020-10-09
查看jiangjiadong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-17 15:36
下面那個程序,步外有手動發脈沖程序,步內在脈沖發送過程中我按急停,急停之后我點手動dplsv指令,伺服不動。plc診斷6764運算錯誤
附件: 問題.rar (12 K) 下載次數:16
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
jiangjiadong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 604 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2020-10-09
查看jiangjiadong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-17 15:38
步外是手動功能  步內是自動運行的,在步內ddrvi指令發脈沖時(沒發完)我按急停 然后在點步外手動功能時,顯示6764運算錯誤
jiangjiadong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 604 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2020-10-09
查看jiangjiadong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-17 15:44
m0  x1是急停 m16是步外點動dplsv指令