樓主  發表于: 2017-03-11 10:10
我現在有一臺ABB550變頻器,PLC用的是s7-300,現在的控制要求是:分兩部控制,一個是變頻器跟前的控制箱,速度用電位器調節(0~10V),一個是PLC模擬量調節速度(4~20mA)。有一個開關控制這兩種模式,請問在變頻器上怎么設置參數?
也就是當開關撥到控制箱這邊時,按下啟動按鈕,調電位器電機就運行;當開關撥到PLC這邊時,就按事先寫的程序運行。
[ 此帖被初出陌路在2017-03-11 10:19重新編輯 ]
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-11 11:08
遠程和本地
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-11 11:09
這個問題很簡單的,ABB變頻器他是有標準應用宏可使用的,你只要在9902組程序中選擇: 手動/ 自動宏,按照說明書上提供的接線圖接線,就可以滿足你使用的要求了。注意看ABB ACS550說明書上第48頁上的介紹。