zeeman
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 362 點
下載積分: 4155 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-10-26
查看zeeman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-07 18:07
各位大俠,我的伺服電機每一次回原點都不在原點,是什么問題?請各位幫幫忙,萬分感謝!
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-07 19:37
"每一次回原點都不在原點"
是指回原點有動作,但動作完成,位置不對,是嗎?請再說詳細些~
zeeman
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 362 點
下載積分: 4155 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-10-26
查看zeeman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-07 20:54
是的,原點動作完成了,位置不對。
zhao0539000
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 4605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2024-10-25
查看zhao0539000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-02-08 08:26
請先確認的電機型號,回零控制方式,是機械問題還是程序問題
引用
引用樓主zeeman于2017-02-07 18:07發表的 伺服電機控制原點問題 :
各位大俠,我的伺服電機每一次回原點都不在原點,是什么問題?請各位幫幫忙,萬分感謝!
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8563 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-01
查看711022027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-02-08 08:45
檢查零點信號地線有沒有接入電源負極。
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-02-09 00:09
如果你的原點位置定義為 0 ,那麼回原點動作完成,監控實際位置應該 = 0 ,
如果回原點動作完成,實際位置也 = 0 , 那就檢查:近點信號(DOG) ,及  近點信號ON或OFF後的停止的方式
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 695 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-09-25
查看vios1161的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-02-09 06:44
原點不一定是在機械原點,如果原點都是在同一固定位置的話,是因為有設偏移量。
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-02-09 17:58
贊同樓上說的