熱愛學習者
級別: *
|
各位大神們 本人PLC菜鳥剛進門 現在有一個FX1S的PLC 連接步科觸摸屏 觸摸屏是MT4434T型號的,然后一串的接線只有 在PLCL和N接線這里蒙了,剛才把LN接在24V的電源上 躲得開開的撥了空氣開關 很幸運活到現在 但看到PLC沒有亮 現在正猶豫要不要接到插座試試 求助各位 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
沒看明白你說的啥?如果你將PLC的L,N線接在24V上的話那祝賀你PLC還活著。如果將220V的L,N線接到PLC的24V電源上,那你真的慶幸自己還活著。PLC可定是死悄悄了。還是先看說明或是整個電工證之后再接吧? |
---|---|
|
xinpingliu
級別: 略有小成
|
L N 分別表示市電 的火線和零線。所以隻要是這樣標的,是接220V的。 |
---|---|
|
cjw353711487
級別: 探索解密
|
如果你把L,N接在明顯標有24V字樣的一端,那恭喜你,PLC燒了,如果是接到L,N上,要么沒通電,要么PLC壞了,前提是你接線正確 [ 此帖被cjw353711487在2016-12-30 16:56重新編輯 ] |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
看你網名起的很不錯!但是熱愛也要看清楚接線端子的標注才行,否則一切后果只有自己清楚!搞這行的必須要膽大心細,魯莽只會給自己添麻煩幫倒忙! |
|
---|---|---|
|