圖片:
前面明明是通的,可為什么,W85。11不通了???
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-10 19:44
。。。。。。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1352(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-26
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-11 16:25
1.檢查PLC是不是在編程模式中
2.檢查IL/ILC,JMP/JME,子程序。。。。。。
這樣的情況最正常不過了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 好貼好貼!
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    amw525022717
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 172 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 20846 分
    在線時間: 150(小時)
    注冊時間: 2014-05-21
    最后登錄: 2024-12-09
    查看amw525022717的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-12-11 18:42
    版主說的第2點
    中文zhw
    軟件工程師
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 377 個
    工控威望: 501 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 328(小時)
    注冊時間: 2016-03-13
    最后登錄: 2023-07-17
    查看中文zhw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-12-11 22:37
    PLC是不是在編程模式中?
    元強6969
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 98 點
    下載積分: 2826 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2016-01-21
    最后登錄: 2018-02-01
    查看元強6969的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-12-12 08:27
    是不是 雙線圈,這個線圈用了兩次
    343012090
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 658 點
    下載積分: 1512 分
    在線時間: 213(小時)
    注冊時間: 2014-08-31
    最后登錄: 2024-11-06
    查看343012090的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-12-13 00:05
    沒有在編程摸式也沒有雙線圈,也沒用到il和jml這些指令當我把A281.04去掉就能通了,但是不知道為什么會這樣子?
    嘉寶和程寶
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 8865 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2015-05-28
    最后登錄: 2024-11-03
    查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-12-13 16:22
    是不是那個地址其實就是脈沖通斷的  你監控就看不到了。
    hgz284631157
    工控小君
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 424 點
    下載積分: 1306 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-04-07
    最后登錄: 2024-12-10
    查看hgz284631157的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-12-13 17:00
    控制電機指令前要加@
    grewscreen
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看grewscreen的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-12-15 22:25
    是不是存在mov 0 或rset
    343012090
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 658 點
    下載積分: 1512 分
    在線時間: 213(小時)
    注冊時間: 2014-08-31
    最后登錄: 2024-11-06
    查看343012090的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-12-16 16:42
    很真誠的回答你,沒有,去掉A280。04就通了。
    caobing1693
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 533 分
    在線時間: 348(小時)
    注冊時間: 2014-05-23
    最后登錄: 2022-11-30
    查看caobing1693的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-12-19 15:04
    是不是PLC電池沒電了?有臺幾年前的機器出了同樣的問題,搗騰了半天沒找到原因,換了電池就好了