hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-05 22:43


請問下維修的,這個是松下FP-X 的電源,燒掉了,現在我想把程序拷出來,看了下1、2是AC220, 6,7是輸出DC24,那4、5是多大電壓呢?給PLC供電的。
yechenlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 161 點
下載積分: 929 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2014-08-04
最后登錄: 2024-12-11
查看yechenlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-06 09:11
6.7應該是5V的,PLC本機用的
樓主留言:
6、7是24V的,接線端子標注的,PLC本機用的都是5V電壓嗎?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-07 09:15
換一個吧,開關電源也不值錢。
qwming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 9624 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2024-10-28
查看qwming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-07 12:36
一般能修理,不行的話買個電源。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-12-07 14:19
不建議修理,專業的問題還是讓專業的人去處理,除非你對開關電源很精通,不然維修了也可能會留下隱患,不值。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-12-07 14:25
程序原來沒有備份嗎?
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-12-07 15:11
看一看7805,7824,就知道了。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-12-07 15:11
看一看7805 7824,就知道了。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-12-07 16:10
量下那個棕色圓柱體的保險燒了沒,修這類開關電源很簡單的。
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-12-07 20:29
保險沒燒,橋堆后的電解電容鼓起來了,另外7824輸出的24V提供給了外部輸出,變壓器旁邊的S0229查資料說是開關管,所以不懂4,5線柱是提供給PLC本機的是什么電壓
batwin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 171 點
下載積分: 491 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-03-12
查看batwin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-12-14 13:14
分析下電路,PLC電源輸出一般都是+24V  +5V。像這種開關電源,自己都能維修好的,不難。像樓主這個情況,一般是輸入電壓過高引起損壞。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-12-14 16:24
也許把那個鼓包的電容換掉就好了。。。