維綸屏的com2口與三菱485BD模塊的485通訊,四線連接,PLC模塊的指示燈有在閃,但是屏顯示通訊不上,求助。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-21 15:41
屏幕通訊設置參數沒問題?波特率  奇偶校驗  等
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-21 19:29
采用二線連接比較容易通訊.我多次用四線不成功,用二線按照文檔設置就可以.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
qq120394945
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 620 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-07-04
最后登錄: 2024-05-27
查看qq120394945的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-22 09:03
現在好了,三菱PLC通訊參數設置有個和校驗打勾就行了