dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看dwx123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-15 08:17
假如PLC左邊已經連接了功能模塊,那這個FX3U-422-BD模塊還能不能安裝,我的意思是安裝了FX3U-422-BD后,會不會影響左邊原先已有的模塊的安裝使用?謝謝
shown214
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 160 點
下載積分: 490 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2014-12-18
最后登錄: 2023-12-07
查看shown214的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-15 08:29
左擴展模塊需要安裝FX2N-CNV-BD/FX3U-CNV-BD轉換模塊,而FX3U只能安裝一個BD模塊
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看dwx123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-15 08:53
引用
引用第1樓shown214于2016-11-15 08:29發表的  :
左擴展模塊需要安裝FX2N-CNV-BD/FX3U-CNV-BD轉換模塊,而FX3U只能安裝一個BD模塊

必須要加轉換模塊才連接嗎
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 6845 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-11-06
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-15 09:59
FX3U-422-BD是通訊模塊,和其他安裝的功能模塊沒有影響。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看dwx123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-15 10:13
引用
引用第3樓郭軍偉于2016-11-15 09:59發表的  :
FX3U-422-BD是通訊模塊,和其他安裝的功能模塊沒有影響。

謝謝,只有一個422通信口,PLC連接了觸摸屏后調試和監控程序非常不方便,
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 866(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-11-06
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-16 21:55
再加一個FX3U-232ADP-MB,非常好用
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-10-28
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-16 22:14
FX3U最大擴展兩通訊模塊,裝了一塊FX3U-232/422/485-BD,只能再擴展帶ADP的型號在左邊,此時不再需要FX3U-CNV-BD,如果沒裝FX3U-232/422/485-BD,就需要裝FX3U-CNV-BD轉換模塊(FX3U-CNV-BD進行電氣接口轉換),左邊再安裝帶ADP的型號。