wusunny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看wusunny的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-08 08:25
請教下 我現在用PLC 歐姆龍的cp1h 連接威綸通觸摸屏 控制臺達的伺服電機  我想要的是 將脈沖量換算成數字 直接寫到觸摸屏里 就是將伺服電機的 位移和速度 按照比例在觸摸屏里直接算出來來  比如我要走200MM  直接在觸摸屏里面一個比例值算出來多少脈沖量 給PLC 就是這個意思  已知道  我設定2500脈沖電機轉一圈  伺服電機最大轉速是 50R/S伺服電機連接絲桿 電機轉一圈絲桿往前走5mm  這個比例怎么算的  我自己算了下 感覺怎么算都不對  各位請指教
wusunny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看wusunny的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-08 09:13
各位 大神求指教啊
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 10676 點
下載積分: 9323 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2024-12-10
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-08 10:11
這不就是500P=1mm嗎?通過位移計算一下
wusunny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看wusunny的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-08 10:13
引用
引用第2樓zhaoxg于2016-11-08 10:11發表的  :
這不就是500P=1mm嗎?通過位移計算一下

那速度呢 怎么算呢  
wusunny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看wusunny的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-08 11:45
沒有人了嗎
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-08 12:33
我什么都沒說。。。
[ 此帖被jeffwang2011在2016-11-08 12:38重新編輯 ]
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-08 12:38
2500*200/5
wusunny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看wusunny的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-08 13:13
引用
引用第6樓jeffwang2011于2016-11-08 12:38發表的  :
2500*200/5

那速度呢比例呢 怎么計算
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-11-08 13:23
引用
引用第7樓wusunny于2016-11-08 13:13發表的  :

那速度呢比例呢 怎么計算


速度的話就要用到時間了,就是你打算用多長時間走完這200mm。

1分鐘的話,速度就是200/5轉/分鐘。

1秒鐘的話,速度就是60*200/5轉/分鐘。

搞不懂你說的比例是什么。
wusunny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看wusunny的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-11-08 13:35
引用
引用第8樓jeffwang2011于2016-11-08 13:23發表的  :


速度的話就要用到時間了,就是你打算用多長時間走完這200mm。

1分鐘的話,速度就是200/5轉/分鐘。
.......

以秒來算  我用PLUS2 這個指令    我的意思是  讓其他操作人員 直接輸進去數值  位移  速度 我假設比如200mm/s 這樣  直接在觸摸屏里面就算好需要的脈沖量 給到PLC 而不是在PLC里面 進行換算  現在就是這個 比例我算來算去都不對    觸摸屏里面  上限和下限 比例  我感覺不會算了 所以請教下各位 知不知道怎么算
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-11-08 17:29
那這就要知道你的脈沖頻率了。

速度(mm/s)/5=脈沖頻率/2500

速度上限:60*速度/5<3000
得速度上限<250mm/s