動力車間
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 678 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-11-01
最后登錄: 2016-12-15
查看動力車間的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-01 10:46
各位大俠好,小弟有個小項目現在遇到難題了,請大俠支招,非常感謝 !!
項目硬件配置是S7-200 + Smart 700IE,具體情況是這樣的:
車間庫房內想用PLC和觸摸屏實現對暖氣管路的進口出口溫度壓力實時監視,溫度感應有6個點,壓力兩個點
跪求求大神給份PLC和觸摸屏的程序。。。
跪謝。。。!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(lu08171537)
    chenshiji618
    我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 832 個
    工控威望: 9044 點
    下載積分: 1290 分
    在線時間: 511(小時)
    注冊時間: 2011-07-02
    最后登錄: 2024-12-22
    查看chenshiji618的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-11-01 10:49
    免費的午餐呢?
    樓主留言:
    大神能幫我么,付費也可啊。
    動力車間
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 96 點
    下載積分: 678 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2016-11-01
    最后登錄: 2016-12-15
    查看動力車間的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-11-01 10:56
    我是新手,大神能幫我嗎,付費也可以,不過不要太多啊。
    lu08171537
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 91 個
    工控威望: 593 點
    下載積分: 474 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2016-08-10
    最后登錄: 2016-12-20
    查看lu08171537的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-11-01 11:16
    看一下通信協議,一個一個讀到D中
    xingyu002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 853 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2014-10-30
    最后登錄: 2019-03-30
    查看xingyu002的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-11-01 13:27
    溫度和壓力傳感器用的是MODBUS通訊還是通過模擬量模塊來采集數據。
    樓主留言:
    模擬量模塊。。。CPU222 CN   加了3個EM231 CN模擬量模塊
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-11-01 15:01
    看來是真的急了。
    溫度輸入6個點,和2個壓力點。
    這僅僅是問題的開始,這6個溫度是采用什么測溫元件?Pt 100? J/K熱電偶?
    如果僅僅用224xp集成的模擬量2入1出,顯然遠遠不夠,需要模塊擴展。224xp;226最大允許模塊擴展數為7塊。
    使用你至少需要這樣配置,一個224xp負責2個壓力輸入,只能是±10 V類型的輸入。
    6路溫度輸入,如果選擇熱電偶,則建議6ES7 231-7PF22-0XA0 EM231 TC, 8 模擬量輸入一塊就可以了。
    哦,對了,觸摸屏設置頁面及輸入、輸出I/O域是根據實際編程地址在觸摸屏上按需要組態。
    樓主留言:
    cpu222 cn   ,我加了三個模擬量輸入模塊,測溫元件是pt100 ...我現在好需要一個PLC的程序還有觸摸屏的
    動力車間
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 96 點
    下載積分: 678 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2016-11-01
    最后登錄: 2016-12-15
    查看動力車間的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-11-01 18:56
    大神要是有PLC程序和觸摸屏程序發我一份吧,,,跪謝啦  13163436@qq.com
    xingyu002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 853 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2014-10-30
    最后登錄: 2019-03-30
    查看xingyu002的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-11-02 13:38
    每個EM231有4個模擬量輸入,以第一個地址是AIW0。第二個是AIW2,一直下去。EM231分熱電偶和熱電阻模塊。直接AIW0 MOV VW100  再除以10 就是得到實時溫度。SMART700 里建立IO變量,連接這個表量就行。
    樓主留言:
    好的,謝謝。