achao1715
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 127 點
下載積分: 5901 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2016-05-28
最后登錄: 2020-08-02
查看achao1715的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-28 00:18
一臺威綸通觸摸屏            型號MT6070ih  2WV
         兩臺三菱PLC           FX3U-32MT    FX2N-32MT
怎么實現兩機共用一屏???jī)膳_(tái)PLC是不是要做主從通訊(該走什么通訊協議)觸摸屏的數據線連接主站還是從站呢?求大神給點思路~~
有做過這方面案例的大神分享一下     謝謝!!
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-28 08:52
不用主從通迅,一臺威綸通觸摸屏帶兩臺PLC,第一個PLC地址在通觸摸屏對應的地址前加上1#,第二個PLC地址在通觸摸屏對應的地址前加上2#,這樣就可以一拖二了。
achao1715
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 127 點
下載積分: 5901 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2016-05-28
最后登錄: 2020-08-02
查看achao1715的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-28 13:17
屏與PLC連接是走485接口嗎
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-28 15:25
一個232,一個USB
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 424 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-12-10
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-01 17:34
觸摸屏通信口引腳接線不同就可以支持232和485同時通訊的,1臺PLC用232,另1臺用485即可