樓主  發表于: 2016-09-19 21:11
三菱1n  plc與一臺儀表的自由通訊   。plc端該如何設置,程序該怎么寫。樓下的謝謝了
一、    通信設置
    PLC為主站:地址為0
    PC為從站
    波特率:38400
    數據位:8
    奇偶校驗位:無
    停止位:1位

二、    成表通信命令 (自由協議)
1、    PLC觸發拍照命令(共8字節)
第一字節    第二字節    第三字節    第四字節    第五字節    第六字節    第七字節    第八字節
0x03    0x51    0x01
  0x02    0x00    0x00    0x00    0x00    0x00
第三字節:
0x01: 零位檢測
0x02: 壓力位檢測

2、    PC反饋命令格式(共8個字節)
第一字節    第二字節    第三字節    第四字節    第五字節    第六字節    第七字節    第八字節
0x01
0x02    0x03    0xFFFF 成功
其它  失敗    0x00    0x00    0x00    0x00
第一字節:
   0x01 零位檢測
   0x02 壓力位檢測