1PG定位模塊在使用時,寫程序的時候,走完一定的脈沖數后是用定位標志來表示結束好還是用比較指令來表示結束好?
它們做起來有沒有什么優缺點,或者說哪個定位更精確點,各自有什么弊端,希望能指點下,謝謝!
一分學習,三分實踐。
a10141014a
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 176 點
下載積分: 872 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2024-08-21
查看a10141014a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 16:18
當然就編寫方便上 用定位標誌來就好,用比對位置編寫較麻煩,1PG本身沒有回饋訊號,所以準確性來說都一樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(srgkong) 真誠感謝!
  • 偶爾開播
    https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-22 16:27
    用標志位好,用脈沖比較會有誤差,特別是你需要在經過多少脈沖后有輸出控制信號的好,信號有誤差
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(srgkong) 熱心助人!
    wangshaobo1
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2016-05-13
    最后登錄: 2018-04-01
    查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-26 15:36
    用標志位比較好,脈沖比較也行看定位要求精度。