luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 798 點
下載積分: 4954 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2024-09-13
查看luyanlong1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-20 18:21
臺達的ES2PLC我想把80H和03H一個放到D200的低8位,一個放到高8位,需要怎么做呢
[ 此帖被luyanlong1在2016-08-20 20:02重新編輯 ]
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-20 18:34
WPLSoft :  MOV H0803 D200
ISPSoft:MOV 16 #0803 D200
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luyanlong1)
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2844 個
    工控威望: 3616 點
    下載積分: 3515 分
    在線時間: 3798(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-11-06
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-20 20:31
    先將03H左移8位,然后和08H進行邏輯運算,不知道是不是用異或。
    [attachment=151134]
    樓主留言:
    如果我想把D10的低8位和高8位分開怎么分呢
    [ 此帖被tingfenghu在2016-08-20 20:45重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luyanlong1)
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2844 個
    工控威望: 3616 點
    下載積分: 3515 分
    在線時間: 3798(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-11-06
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-20 21:22
    引用
    引用第2樓tingfenghu于2016-08-20 20:31發表的  :
    先將03H左移8位,然后和08H進行邏輯運算,不知道是不是用異或。
    [attachment=151134]

    可以D10右移8位得到高8位
    將D10和FFH進行邏輯運算得到低8位,好像是AND運算,其實就是將高8位置零.
    樓主留言:
    真誠感謝!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(luyanlong1)
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/