zlm19861113
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1569 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2020-05-16
查看zlm19861113的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2016-08-17 08:43
引用
引用第5樓xyzenter于2016-08-15 09:54發表的  :
國產超簡陋電磁閥。
看銘牌4.8W功率,24V的話算上來電流就有0.5A,也就是500mA,一般PLC每個輸出點最大關斷電流是300mA這樣(各種品牌各種型號會有所不同)。這樣的電磁閥最好用繼電器間接控制,直接接線短期內不會有問題,久了容易損壞PLC的輸出點。

=======================================================
P=U*I
I=200mA   理論上直接接繼電器沒問題,最好加繼電器,反并聯二極管!
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 734 個
工控威望: 8142 點
下載積分: 4568 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-24
查看thawless的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2016-08-18 12:31
   如果繼電器的線圈短路會不會燒壞PLC觸點?

  會燒,晶體管輸出的PLC直接帶負載要特別留意負載不能短路!
yzfenglei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 579 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-02-24
最后登錄: 2023-07-21
查看yzfenglei的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2016-08-23 15:30
保險一點的話,輸出下端子,端子上安裝0.5A保險絲
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 253 點
下載積分: 168701 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2024-12-07
查看lqsgg的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2016-08-24 12:01
如果動作頻繁最好加中繼
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2016-08-24 17:11
如果沒有脈沖輸出,又不想加繼電器,就別用晶體管輸出的用繼電器輸出型的就好了。
dasheng9811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 171 點
下載積分: 542 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2024-12-24
查看dasheng9811的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2016-08-24 22:08
最好加繼電器
wangshaobo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 614 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2018-04-01
查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2016-08-26 15:02
plc的io點壞了沒法換,這個錢不能省。
wsb
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2016-08-26 15:46
引用
算錯了吧 那銘牌都寫了200ma
zgtl123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 584 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-08-22
最后登錄: 2016-09-30
查看zgtl123的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2016-08-27 15:34
短期使用且負載不大可以使用
zp17777
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 127 點
下載積分: 671 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2019-06-20
查看zp17777的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2016-08-27 15:42
我來學習了,看各位前輩的意思,還是加了中斷隔離下的好啊
kinlong0327
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 726 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2019-11-29
查看kinlong0327的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2016-09-06 10:39
多謝分享
受益良多
123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2016-09-06 14:58
個人覺得還是加上中繼好一點!