491381820
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 106 點
下載積分: 587 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2016-11-23
查看491381820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-15 08:54
三菱PLC  FX1n--24MT能直接接這種電磁閥嗎
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 8138 點
下載積分: 4150 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-10-22
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-15 10:17
我都是直接接線,沒問題。電磁閥一般用SMC或festo
樓主留言:
直接用的話不是還有外部電源嗎,一般開關電源電流分出來不是也有0.5A那是不是會燒壞PLC嗎
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 8138 點
下載積分: 4150 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-10-22
查看thawless的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-16 08:10
回樓主:現在用的SMC電磁閥或FESTO電磁閥,電流只有幾十毫安,并且線圈端并聯了反向二極管。燒輸出點原因最大可能是輸出短路,所以這點要當心。
樓主留言:
開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A  意思是不是這開關電源是恒壓源的理解
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(491381820) 熱心助人!
    thawless
    不說盡力而為,只能全力以赴!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 741 個
    工控威望: 8138 點
    下載積分: 4150 分
    在線時間: 815(小時)
    注冊時間: 2007-11-02
    最后登錄: 2024-10-22
    查看thawless的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-16 16:51
    開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A  意思是不是這開關電源是恒壓源的理解

        
    開關電源電流是供電容量,負載電流取決于負載。如果電源是24V,負載電阻為2.4K,那流過PLC輸出節點的電流就是10mA.
    樓主留言:
    如果繼電器的線圈短路會不會燒壞PLC觸點
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(491381820) 真誠感謝!
    thawless
    不說盡力而為,只能全力以赴!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 741 個
    工控威望: 8138 點
    下載積分: 4150 分
    在線時間: 815(小時)
    注冊時間: 2007-11-02
    最后登錄: 2024-10-22
    查看thawless的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-08-18 12:31
       如果繼電器的線圈短路會不會燒壞PLC觸點?

      會燒,晶體管輸出的PLC直接帶負載要特別留意負載不能短路!