三菱PLC,D0存0,D1存1,D2存2...D1000存1000,有什么好的實現方法?
知道有FOR指令可以循環,要存的數,可以先放到寄存器里,沒循環一次就加一,但存放的地址,怎么改變呢?
any_014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 613 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2017-03-24
查看any_014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 10:48
變址寄存器好像可以實現。
但又有了個問題,用FOR循環的話,怎么限制FOR循環,我想開機后價格條件,滿足條件后才向D0-D1000寫一遍數據。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-03 11:01
參考一下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(any_014) 熱心助人!
    zhuyikang
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 5892 點
    下載積分: 9459 分
    在線時間: 970(小時)
    注冊時間: 2011-04-26
    最后登錄: 2024-10-26
    查看zhuyikang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-03 11:40
    2樓 贊同,熱心人啊
    中文zhw
    軟件工程師
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 377 個
    工控威望: 501 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 328(小時)
    注冊時間: 2016-03-13
    最后登錄: 2023-07-17
    查看中文zhw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-08-03 14:21
    鼎力支持所有的熱心人士。!     
    any_014
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 613 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2012-09-27
    最后登錄: 2017-03-24
    查看any_014的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-08-03 14:23
    引用
    引用第2樓john42tw于2016-08-03 11:01發表的  :
    參考一下


    感謝,已用變址寄存器實現。
    關于控制循環的問題,通過把循環部分放到一個字程序里,主程序調用子程序,這種方法來解決了。