matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-01 09:44
看到一個小電控箱C25A+通斷開關+5.5KW變頻器+電機, 空開是上下推的形式,通斷開關嘛旋轉式,空開置于柜內,負荷通斷開關置于柜面,方便人操作通斷電; 感覺設計反了,我的理解應該將通斷開關放在空開上端,為
工廠供電+ 負荷開關+ 空氣開關+ 變頻器+電機,而非 工廠供電+ 空氣開關+ 負荷開關+ 變頻器+電機; 可能因為負荷開關置于面板,經常需要操作的原因,設計者選擇了后面一種,大家討論下,哪種設計更科學?
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1425 個
工控威望: 11214 點
下載積分: 10135 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看tathui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 10:01
可以選后面一種嗎……
隔行如隔山
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-01 10:18
個人認為    5.5KW變頻加電機的機械,負荷開關在空開后面。樓主最好再求證,別被我的觀點誤導
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-01 18:13
個人認為是對的,負荷開關在前,一斷電所有指示不是都沒了。這種小負荷可以活學活用。