lhf555
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 1628 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2024-07-17
查看lhf555的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-29 13:32
剛接觸PLC不久,想問下能不能通過一個三菱plc(FX3U)控制五個伺服驅動的動作,求助大神們。!
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-11-06
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-29 14:27
3U不支持5軸 你可以加定位模塊 比如FX2N-1PG或是FX3U-2HSY-ADP
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lhf555) 真誠感謝!
    326153196
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 559 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2014-07-24
    最后登錄: 2019-11-19
    查看326153196的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-07-29 16:16
    FX-3U最多控制3個軸,加FX3U-2HSY-ADP模塊最多控制四個軸,如果其中有軸不是同時運動的話可以考慮加一個繼電器切換,兩個軸共用一個通道試試。祝你好運
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lhf555)