用三菱5u控制 富士smart5 伺服電機    設置1000個脈沖轉一轉  PLC 發送1000個脈沖(速度設置成1000P)伺服轉一轉  但是在伺服面板監視(OL12參數)中顯示1002個脈沖   PLC再發送1萬個脈沖時候伺服面變顯示10600多個脈沖,另外用PLC控制電機轉動過程中 發現有抖動現象 ,但是用伺服放大器面板控制轉動很平滑。。。  編碼器線 和 CN1控制線都換過 ,一樣出現這種問題。。。   經驗大嬸來判斷下什么原因 ,和CPU 掃面時間有關系? 或者是脈沖寬度?
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-24 13:32
以解決 邊上有個變壓器  離遠一點 就好了