vtpeng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 595 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-07-14
最后登錄: 2016-07-24
查看vtpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-20 15:03
買了個二手的FBs64MAT   DC24V   加電幾小時后X34亮燈,有輸入信號,但實際沒接任何輸入。是不是PLC有問題。
vtpeng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 595 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-07-14
最后登錄: 2016-07-24
查看vtpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-20 15:31
[attachment=149842]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-20 16:21
那就是PLC壞了
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
liaoyuanrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-20 16:47
PLC點壞了!
落葉333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 225 點
下載積分: 291 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-10-03
查看落葉333的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-20 21:45
輸入點壞了
飛來飛去
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 147 點
下載積分: 477 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-06-21
最后登錄: 2016-07-25
查看飛來飛去的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-21 00:00
輸入點可能有問題了
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-07-21 09:41
輸入點燒了唄!