wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
公司有臺11KW的三相異步電機,星形接法,熱繼電器整定值設置20A,鉗形電流表實測電流11A,非滿負載工作狀態,最近常常工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,公司電工認為熱繼電器整定值設置太小,應該設置22A;但我認為是熱繼電器故障造成的,大神們幫忙分析下。 |
|
---|---|---|
|
ajiang_th
級別: 略有小成
|
11KW設22A確實太小了點,沒有負載11A這是對的,一般380V電機星形接法的話應該要用每千瓦2.8安培來整定熱繼電器。要不然電機容易誤跳閘。 樓主留言:答非所問 |
---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
|
我一般按實際電流1.1-1.2倍整點定,沒跳過 樓主留言:一般是0.95~1.05倍,1.2倍可能會燒,或者老化絕緣漆 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
我就問11A的實際電流,整定值20A會不會跳?回答會或者不會就成。 |
|
---|---|---|
|
19840803
肥仔米
級別: 家園常客
|
就你這樣的態度,回答會或者不會就成。我看就不爽,非常不爽 樓主留言:答非所問 |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
對于這個問題,我們不好不能直接回答,只能幫你分折原因,從目前來看成,好像是公司里的電工說整定值太小,你自己也搞不清楚怎么回事。從我的角度分析,整定電流的大小,應該和電機的負載掛鉤,負載大,重,就應該調大一點的整定電流,負載小的話,就額定電流。這是我的經驗和看法,希望能幫到你。 樓主留言:答非所問 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
|
這世界什么事都會發生,只是我們認知不夠而以。 樓主留言:答非所問 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ajiang_th
級別: 略有小成
|
wu32u2 是一野蠻人,大家和你出主意,不感謝人家就算了,還說人家答非所問。實測電流11A的話熱繼電器整定20A當然不會跳閘了,反之也只說是熱繼電器的題啦,這還用得著發上來大家討論嗎?不過你自己看看你發上來要求朋友們幫你的問題是這樣的嗎?你都在說些什么,沒有人求你要幫忙你呀。 樓主留言:我不想在論壇里吵架,不過你那每千瓦2.8A的整定方法不知道是誰教的,純粹的誤人子弟,你這整定方法只有等斷路器跳閘。你看這小小的看似簡單的一個問題,有多少人真的會整定呢? |
---|---|
|
19840803
肥仔米
級別: 家園?
|
非常贊同你的說法,樓主這種人呢,這語氣看著就不爽,真想K他,幫你了,說什么答非所問,你奶奶的,求人這個態度??這傻X,你真悲哀。! 樓主留言:可你也沒幫我啊。很多人閱題抓不住重點,我簡要概括我的中心思想,在你眼里成了囂張跋扈之人,你是典型的網絡噴子無疑。搞工控的脾氣這么暴躁,也靜不下心認真搞工控。 |
---|---|
|