• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
光光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 179 點
下載積分: 543 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2013-01-07
查看光光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-19 18:48
我用的是士林的PLC電源正常運行也正常,可以編程,就是不動作,請指教,謝謝
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-07
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 19:56
是不是輸入輸出模塊沒接好,沒接電源,造成有輸出沒動作
yygy374278
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yygy374278的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-19 20:07
士林的PLC不太穩定,還是買三菱的吧!
工控小子
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工控小子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-19 20:21
一種可能是程序編錯了,另一種可能是PLC的程序運行開關STOP/RUN沒有置到RUN位置。
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-19 22:05
我也用士林的他可以的本身就是三菱技術!是三菱的編程軟件啊一樣的沒何分別啊!
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-19 22:07
我個人同意3樓的說法。!  
cl.1898
為工控崛起而奮斗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 198 點
下載積分: 706 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2013-09-25
查看cl.1898的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-19 22:15
軟元件內存問題!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16699 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-19 23:16
1,輸入輸出的燈亮不?
亮的話檢查外圍的元件

2,不亮,拆掉輸入出的線,還沒亮:PLC故障或程序問題
亮了就是外部線路錯誤
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
dong5896
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 214 點
下載積分: 65810 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2024-10-04
查看dong5896的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-19 23:17
以前有用過,在輸入端子上有一個RUN端子,把那個端子與COM端子連接就可以了.
zzydegong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 203 點
下載積分: 686 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2008-06-02
最后登錄: 2013-04-10
查看zzydegong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-20 00:59
先用軟件模擬一下你的程序,檢查程序的對錯,再下載到PLC中在線模擬,最后用外部輸入調試,這樣一步一步就能查出問題所在。
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-20 05:19
同意3樓的意見  謝謝
mokchong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 215 點
下載積分: 551 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2006-11-07
最后登錄: 2016-05-09
查看mokchong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-06-20 08:59
對,同意8樓的說法,我以前用過,士林的是要將COM口與RUN連接的。請你檢查一下吧。
http://m.24x7lending.com/bbs/?a=mokchong
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go