人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-08-29
查看人生如夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-09 16:45
屏用的是MT8101IE PLC用的s7-1200  這兩款都是我第一次使用
請教問題一:屏和plc通訊線,屏和plc和電腦的通訊線都用普通的網線可以不?
        二:s7-1200用的是博途v13,倒是好上手,編程下載都還容易
        三:MT8101IE的編程讓我很頭疼,找不到元件的地址
        四:用觸摸屏軟件獲取s7-1200標簽地址不能通訊
        五:標簽是不是s7-1200里面的變量名呀,怎么設置獲取呢?
   懇請那位大師幫幫我,實在是頭頭都大了,今天折騰了一天了也沒有任何收獲
wilbur1977
深圳深動科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 189 點
下載積分: 613 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2020-03-07
查看wilbur1977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 23:29
因為S7-1200是支持符號變量的,即你可以不指定實際地址,如果使用西門子的觸摸屏,是可以直接訪問符號變量,使用第三方的屏的時候,需要指定實際地址才可以訪問到數據,你需要給變量指定一個地址
sumny805
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 593 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-05-18
最后登錄: 2022-07-19
查看sumny805的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-23 10:29
首先在V13里面如果是DB塊的話,從塊生成源。如果是變量的話,直接導出 (導出要是絕對地址)
然后在維綸觸摸屏軟件里面編輯--》系統參數設置--》選擇PLC--》導入標簽(注意DB地址要和PLc的一樣)
再在元件屬性里面選擇設置把用戶定義標簽勾上就可以直接選PLC地址了