  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,變頻器前必須加漏電開關,更換了一個損壞的變頻器,換上后出現慢慢地加減速,漏電保護器不跳,如果調速器調快些,漏電保護器馬上動作,也不知道調那個參數,以前的士林變頻器,現在的嘉興產,jarol樂士變頻器,感謝各位朋友解答,謝謝了。
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-09 08:44
卡一下電流,
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-09 10:14
圖片:
使用變頻器專用漏電開關  
[ 此帖被心情不錯在2020-03-09 10:33重新編輯 ]
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61625 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-10-03
查看bztongyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-09 10:32
小功率變頻器可以用漏電保護器,大功率的最好不用,如果非得使用,最好加電抗器。最好把漏電保護器換斷路器。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-09 11:34
謝謝各位的建議,因為換一個變頻器后出現的漏電開關跳,因此懷疑是否設置有問題,調整加減速時間也不行,三千瓦六極。
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-10-07
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-03-09 11:37
換士林的吧,國產的漏電電流大
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-03-09 12:30
檢查一下電機有沒有問題,
幾十KW的變頻加普通正泰漏電開關,
從來沒有因為變頻器漏電跳閘。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-03-09 12:40
用200mA帶延遲的剩余電流動作斷路器。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-03-09 15:28
調速器慢慢地加速,漏電保護器不跳,調速器旋鈕快一點,漏電保護器就動作跳閘,減速也是這樣,慢慢地減沒有問題的,快速減就跳閘。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-03-09 15:30
漏電保護器足500ma的,沒有問題,可能是那個參數沒有調整好,找不到。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-03-09 17:23
漏電保護器型號?變頻器功率?到電機電纜的距離和敷設形式?
把變頻器載波調低和調高分別測試一下。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-03-09 19:27
引用
引用第10樓lvpretend于2020-03-09 17:23發表的  :
漏電保護器型號?變頻器功率?到電機電纜的距離和敷設形式?
把變頻器載波調低和調高分別測試一下。

載波頻率越高對于容性電纜來說泄漏電流就越大,所以變頻器控制不會用漏保
三人行者必有我?,擇其善者而從之
  • «