xiaojingshon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 151 點
下載積分: 9669 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-03-12
最后登錄: 2022-09-13
查看xiaojingshon的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-27 18:40
有兩個電機a和b, 都用變頻器控制,a是主電機,b電機要根據a電機的速度調整,F(xiàn)在用一個編碼器和一個三菱PLC控制b電機的速度。請問懂的朋友程序是怎么做的?
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-27 22:57
把編碼器回傳的脈沖信號去驅動電機即可
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 22317 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-26
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-28 06:10
你的意思是B的速度隨A的速度自動變化,用的是模擬量,還是伺服,
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 5974 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2024-11-22
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-28 07:42
采集A的速度,算B的速度,通過模擬量給定!
koenemy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 583 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-05-28
最后登錄: 2016-05-28
查看koenemy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-28 08:34
還得發8個帖子
abc521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2018-11-21
查看abc521的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-28 09:55
你可以直接把a的頻率輸出給b的輸入就可以了 啊  一拖一     不需要編碼器  我們以前用過
xiaojingshon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 151 點
下載積分: 9669 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-03-12
最后登錄: 2022-09-13
查看xiaojingshon的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-28 17:59
用的是模擬量,沒有伺服
lmyjxsr12
賴明炎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 287 點
下載積分: 10462 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2011-01-04
最后登錄: 2024-06-23
查看lmyjxsr12的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-05-28 20:24
用通訊控制實現,把A頻數據送到B 頻率字,
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-05-28 21:41
沒做過 學習一下
達則兼濟天下  窮則獨善其身