王小林0311
級別: 探索解密
![]() |
本人在用FX3G的PLC和FX3G-485-BD在做與外部設備通訊時出現這樣的問題。 參數設定,程序都正確。 PLC向外部發送的數據應該為CC 33 01 04 04 00。 可是有的時候數據會發送一下子亂掉,原本應該發送的數據CC 33 01 04 04 00.會變成如下CC 33 01 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 18 00 10 00 00 00 00 02 00 00 00 10 E0 00 40 00 00 08 00 00 6E 27 00 01 00 24 81 C0 00 7C 00 00 00 69 A0 08 D1 18 63 EC 00 21 E0 E0 20 E0 80 70 81 13 E0 BF E0 FE E0 08 E0 F0 E0 E8 F3 38 E0 F0 FE FF FC FC 2E E0 E7 F1 FE FE E5 FE E8 F2 FF E0 FF E8 EB E7 BF FF FF F8 FF F0 FF FF FF F8 FC FF FF FF FC FF FF 。 請問這是什么原因? |
---|---|
|
王小林0311
級別: 探索解密
![]() |
數據采用間隔1秒的時間發送,出現上面情況也是偶然發生,發生的次數比較高,會不會是干擾? 我是五套設備一起做的,其他設備為什么沒有出現這樣的情況? |
---|---|
|
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
![]() |
每次出現都是這些字符? |
|
---|---|---|
|
287496855
級別: *
![]() |
可以把3GCRC的校驗程序發我看看么?我最近用3G的,也會出現有時候通訊不上,我不知道校驗錯哪了,我從0寫到9999有100個左右寫不進去,3U的也一樣,應該是校驗錯誤了 |
---|---|
|
小笨熊
|
我現在用FX3GA的,與4臺安川V1000把變頻器通訊,沒有異常 |
---|---|
|