xiao何
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 588 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-04-06
最后登錄: 2017-03-24
查看xiao何的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-27 16:44
新手提問
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 16:46
當然昰,,,,,,
xiao何
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 588 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-04-06
最后登錄: 2017-03-24
查看xiao何的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-27 17:13
那斷路器怎么選?好像沒有3千伏的,只有6千伏、12千伏的斷路器?
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-27 17:17
必須是
xiao何
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 588 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-04-06
最后登錄: 2017-03-24
查看xiao何的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-27 17:26
電動機功率250千瓦,怎么選斷路器接觸器?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-29 20:53
軟啟動器或者水阻啟動器
自己的事情自己做.
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52362 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-03 13:52
引用
引用樓主xiao何于2016-04-27 16:44發表的 礦用空氣縮機壓電動機的額定電壓為3千伏,那么線路的工作電壓也是3千伏嗎? :
新手提問




推測:
1.看錯。3KVA---->3KV。
   額定電壓為3千伏-->縮機壓電動機線圈也要耐3KV--->不太可能。

2. 380V-->NFB--->MC--->變壓器(380V->3KV) ---> 空氣縮機壓電動機
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-05-06 15:00
有3.3KV這個電壓等級的。很少,正常6KV,10KV