樓主  發表于: 2016-04-27 14:30
          求助各位高手,F(xiàn)X3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線    2接3       3接2      5接5       問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點
                                                                                                                                                                                                                                謝謝!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1261(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-07
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-04 11:41
講下原理:  通訊232  422   擴展板在不指定D8120 D8400 D8420(另參數設置通訊參數里沒有勾選)的情況下,是默認跟計算機通訊的格式!就可以直接連電腦!注:改變通訊格式后要斷電重啟下!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!