xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-27 14:30
          求助各位高手,F(xiàn)X3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線    2接3       3接2      5接5       問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點
                                                                                                                                                                                                                                謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-11-12
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-02 17:11
通訊板裝上后,什么都不弄,就相當于編程口了。2-3,3-2,5-5是OK的
假的能不能就不知道。
用422BD板,用編程線就可以了
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓