1820485554
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 118 點
下載積分: 733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2018-11-27
查看1820485554的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-22 01:03
是不是就是把PLC輸出端里的COM和驅動器里的GND用一根線接起來?不共地有什么后果啊?
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-12-20
查看一步一步的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 11:32
雖然沒聽過,但可以肯定這你說的兩者是不能接在一起的
1820485554
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 118 點
下載積分: 733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2018-11-27
查看1820485554的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-22 12:16
為什么不能接在一起?話說PLC和伺服驅動器不共地,那電機能轉起來嗎?(我是在找資料的時候看到的,感覺好亂,1個星期了,還沒成功把電機轉起來?傆谟腥嘶匚业奶恿,感動。。。。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-22 13:39
可以共零線。

COM是零線(負極公共端),這個一般也要和伺服信號的負極公共端接到一起。

PLC端子排上地線是另外一根。 伺服要看具體說明書。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-28
查看心情不錯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-22 17:54
共地   難到不是說讓接 同一 地線???
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8104 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看source08的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-22 20:55
首先你的自己準備一個24V電源(記住要串一個2K的電阻)然后把+24接到安川伺服的PULS,0V接到PLC的COM1,Y0接到/PULS!這樣就可以形成一個回路了。
nimeiamm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-05-18
最后登錄: 2017-02-08
查看nimeiamm的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-25 10:35
兄弟,我覺得可能你把共地和共零搞混了。共地一般是肯定的,共零是要看說明的。