Network 1
//按鍵I0.2觸發定時器T37,延時10s,同時Q0.0復位,Q0.1是步進電機方向控制信號,原先是高電平
LD            I0.2
EU
R               Q0.0,0
TON          T37,100
R                Q0.1,1
Network   2
//T37延時結束后觸發,輸入脈沖控制字,Q0.0準備脈沖輸出,驅動電機旋轉
LD              T37
MOVB         16#85,SMB67
MOVW         400,SMW68
MOVD         10000,SMD72
PLS              0


// 各位大神,請看下,上述程序有問題嗎?我實際操作的時候,接通I0.2后電機,立馬就動起來,沒有延時,請指教!
施恩1055
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 596 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-04-10
最后登錄: 2017-04-07
查看施恩1055的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 17:01
梯形圖
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-26
查看leechonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-12 20:24
你的T37能在1個掃描周期下定時輸出嗎?
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-13 07:49
定時器根本就不起作用
樓主留言:
我應該怎么做呢?請大神不吝賜教,感激不敬
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
施恩1055
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 596 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-04-10
最后登錄: 2017-04-07
查看施恩1055的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-13 13:14
謝謝各位,通過各位的指導,和自己的摸索,問題已經完美解決,能夠實現功能了